So, wollte mich nochmal mit dem jetzigen Stand rückmelden. Der Notstromumschalter ist eingebaut. Das Notstromaggregat wird dann über eine kleine Verteilerkiste eingespeist. Als Verbindung wird ein beliebiges Verlängerungskabel verwendet. Die Polung ist dann egal, da in der Verteilerkiste eine stromführende Leitung des Aggregats auf PE gelegt und somit zum Nullleiter wird. Vom FI gehts dann auf die 3 Sicherungsautomaten womit alle 3 Phasen nach Bedarf verbunden werden. Die Automaten haben eher ei…
-
Ja, da hast du recht, eine große Abzweigdose und darin die notwendigen Verbindungen erzeugen macht das ganze übersichtlicher. Die Brücke PE N wird direkt im Anschlusskasten gesetzt und somit durch den 4 poligen Schalter aufgetrennt, muss also bei Umschalten auf Notstrom neu verbunden werden, was dann auch in der Abzweigdose geschehen kann. Im Handbuch vom Generator steht zum Netz nichts verwertbares. Es gibt auch Generatoren wo der Sternpunkt der 3 Wicklungen herausgeführt ist, was dann dem N Le…
-
Hallo die Runde, hier sind doch auch sicher ein paar Elektriker angemeldet. Im Fall der Fälle bekommt man ganz sicher keinen Umschalter oder Stromaggregat mehr deswegen möchte ich etwas vorsorgen und haben ist besser als brauchen. Da mein Zählerkasten aus den 70ern erneuert werden muss lasse ich mir einen 4 poligen 1 0 2 Umschalter nebst CEE Wandstecker einbauen. Unser Stromversorger gibt ein TN-C-S Netz vor, d.h. N und PE wird im Hausanschlusskasten verbunden. Des weiteren habe ich ein Gas/ ben…